Mala lectura dato vdf yaskawa v1000

Colegas, tengo problemas para leer unos datos desde un variador de frecuencia Yaskawa V1000. Como para que entiendan me he conectado a el dispositivo vía Modbus RTU por RS485, primero utilizando el software "modbus poll" le puedo leer y escribir sus direcciones sin problemas, lo mismo y nuevamente sin problemas puedo hacer desde el OPC Quick Client de Ignition Scada, el problema se me produce cuando en el Tag Browser, creo el Tag por ejemplo de voltaje de salida y siempre me aparece en rojo y como "bad", lo mismo me sucede con los datos desde el 23 al 28 hexadecimal; alguien me puede explicar por que pasa eso?

Colleagues, I have problems reading some data from a Yaskawa V1000 frequency converter. Just so you understand, I have connected to the device via Modbus RTU via RS485, first using the "modbus poll" software I can read and write its addresses without problems, the same and again without problems I can do it from the Ignition Scada OPC Quick Client , the problem occurs when in the Tag Browser, I create the Tag for example output voltage and it always appears in red and as "bad", the same thing happens to me with the data from 23 to 28 hexadecimal; Can someone explain to me why that happens?

Can you upload a screenshot of the tags you have set up and also the Quick Client that is working?

Ok

Modbus RTU doesn't use Unit #0 as a valid slave address, but IA's driver encodes unit 0 into messages by default if the OPC Item Path doesn't include a unit number.

Try OPC Item Paths in this format: [device]1.HR123

Aquí están unas capturas de pantalla de la configuración de 2 tags (Control Word y Frecuence Reference) en tag editor y en el Cliente rápido OPC.

Realicé la configuración como usted me lo sugirió con "HR38" en este caso y nuevamente aparece como "bad" y en rojo.


In the Quick Client, can you [s] subscribe to the value?
It looks like you are [r] reading the value ok, but when you add this tag to ignition, it will subscribe. If this is the case, and you can't subscribe, you may need to use a slower tag group for the read.